Witam, mam problem dotyczący UPS. Na ostatnie minuty przed pracą na biurku na którym są trzy komputery podłączone do jednego UPS ( nie zdążyłem spisać jaki to UPS). Po całkowitym wyłączeniu tych trzech komputerów, wszystko było ok. Po minucie lub więcej było słychać pisk (przerywany), (myślałem że komputer nie jest wyłączony i jakaś awaria jest). Ale po sprawdzeniu okazało się że te trzy komputery są wyłączone prawidłowo. I pisk ucichł ale po gdzieś minucie znowu było słychać pisk (cicho-) (przerywany). Okazało się że to piszczy co jakiś czas UPS. Po wyłączeniu UPS przestało piszczeć z przerwami. Wcześniej nikt nie zgłaszał mi problemu z UPS. I tu pytanie czy takie "popiskiwanie" UPS jest normalne ??? Oczywiście prąd cały czas "działa" w gniazdkach... Pozdrawiam
Liczba postów: 94
Liczba wątków: 4
Dołączył: 04.2007
Reputacja:
0
A co na temat potencjalnych przyczyn popiskiwania UPS-a, mówi instrukcja obsługi ?
Liczba postów: 1,267
Liczba wątków: 188
Dołączył: 01.2007
Reputacja:
0
hsurim napisał(a):A co na temat potencjalnych przyczyn popiskiwania UPS-a, mówi instrukcja obsługi ? Nie zdązyłem spisać modelu UPS. Jak będę w pracy w poniedziałek to spiszę i poszukam w necie instrukcji do tego.. I dlatego dałem zapytanie tu na forum, do czasu aż zajrzę do instrukcji danego modelu UPS, o ile mi to pomoże ...
Liczba postów: 94
Liczba wątków: 4
Dołączył: 04.2007
Reputacja:
0
Może się np. kończyć akumulator i .. pipczy.
Liczba postów: 1,267
Liczba wątków: 188
Dołączył: 01.2007
Reputacja:
0
hsurim napisał(a):Może się np. kończyć akumulator i .. pipczy. Według mnie jak UPS chodzi 48 godzin na dobę, to powinien być naładowany cały czas. Chyba ze jest awaria w dostawie prądu, wtedy wiadomo że bierze napięcie z UPS (na którym jest "naładowane" napięcie) i po rozładowaniu UPS , znowu są ładuje i może "piszczec" jak się nie mylę..
Liczba postów: 2,898
Liczba wątków: 29
Dołączył: 03.2004
Reputacja:
0
W zależności od klasy UPSa (a biorąc pod uwagę, że są pod nim aż 3 komputery, może być lepszy), pipczenie może oznaczać, że bateria jest do wymiany. Zajrzeć do instrukcji.
Liczba postów: 1,267
Liczba wątków: 188
Dołączył: 01.2007
Reputacja:
0
Dzięki za odpowiedz. Model zasilacza to: APC BACK-UPS ES 550. Szukam instrukcji do niego...Pozdrawiam
Liczba postów: 2,898
Liczba wątków: 29
Dołączył: 03.2004
Reputacja:
0
To jest zwykły UPS do podtrzymywania pojedynczego komputera. Absolutnie nie powinieneś go używać do podtrzymywania aż 3 komputerów!!! To, że ma dużo gniazdek nic nie znaczy - podaje maksymalnie 330W, a to zbyt mało, by 3 komputery mogły być podtrzymane.
Liczba postów: 94
Liczba wątków: 4
Dołączył: 04.2007
Reputacja:
0
To pipczenie, może także sygnalizować przeciążenie UPSa.
Liczba postów: 1,267
Liczba wątków: 188
Dołączył: 01.2007
Reputacja:
0
Krizz napisał(a):To jest zwykły UPS do podtrzymywania pojedynczego komputera. Absolutnie nie powinieneś go używać do podtrzymywania aż 3 komputerów!!! To, że ma dużo gniazdek nic nie znaczy - podaje maksymalnie 330W, a to zbyt mało, by 3 komputery mogły być podtrzymane. Dzięki za wyjaśnienia. To po cholerę producent daje aż 8 gniazd do tego UPS... Ten UPS jest od ponad dwóch lat we firmie. Zza mojego poprzednika ten UPS był podłaczany i używany do dziś. I nic nie bylo zmieniane. Dopóki w piątek nie było zauważone, że po wyłączeniu komputerów UPS "piszczy co jakiś czas. Po wyłączeniu go na weekend, i właczeniu go dziś rano, wszystko chodzi bez zarzutu. Żadnych pisków, czy wyłączeń komputerów nie było... Będę obserwował tego UPS., i będę musiał zdać raport szefowi, ze to jest UPS na jeden komputer a nie trzy jak piszesz...
P.S. Z UPS nie miałem nigdy do czynienia wcześniej, a tu mam styczność z UPSami. Więc muszę się szybko podszkolić w tym temacie...Dzięki za wyjaśnienia...
Liczba postów: 2,898
Liczba wątków: 29
Dołączył: 03.2004
Reputacja:
0
Tylko 4 z tych gniazdek ma podtrzymanie bateryjne, pozostałe 4 są jedynie chronione przed przepięciami (jak listwa). Typowo biurowe zastosowanie:
UPS: komputer, monitor, telefon i ewentualnie jakieś inne urządzenie, np. przenośny dysk z zasilaniem zewnętrznym,
Ochrona przeciwprzepięciowa: np. drukarka, lampka biurkowa, kalkulator...
Liczba postów: 1,267
Liczba wątków: 188
Dołączył: 01.2007
Reputacja:
0
Krizz napisał(a):Tylko 4 z tych gniazdek ma podtrzymanie bateryjne, pozostałe 4 są jedynie chronione przed przepięciami (jak listwa). Typowo biurowe zastosowanie:
UPS: komputer, monitor, telefon i ewentualnie jakieś inne urządzenie, np. przenośny dysk z zasilaniem zewnętrznym,
Ochrona przeciwprzepięciowa: np. drukarka, lampka biurkowa, kalkulator... Krizz naprawdę bardzo Ci dziękuję za pomoc!!! Nie wypłacę się Tobie Ostanie pytanie, mam instrukcję do tego zasilacza, czy mogę sam wymienić baterię (w instrukcji opisane co i jak) czy lepiej dać UPS do wymiany do punktu serwisowego... Szkoda płacić za wymianę baterii, jak można to samemu zrobic...Na razie nie piszczy mi, jest ok. Może wtedy ładowało baterię mi , i pisk przerywany był...Tak czy inaczej mniej więcej wiem na czym stoję...
Liczba postów: 2,898
Liczba wątków: 29
Dołączył: 03.2004
Reputacja:
0
Wymiana baterii to żadna filozofia, choć to zależy od UPSa. W przypadku Everów Pro Eco CDS jest trochę gimnastyki, ale APC to solidna firma i nie powinno być to trudne.
Liczba postów: 1,267
Liczba wątków: 188
Dołączył: 01.2007
Reputacja:
0
Krizz napisał(a):Wymiana baterii to żadna filozofia, choć to zależy od UPSa. W przypadku Everów Pro Eco CDS jest trochę gimnastyki, ale APC to solidna firma i nie powinno być to trudne.
Dzięki. Instrukcję już przeczytałem, przynajmniej będę wiedział co i jak w razie " piszczenia" UPS. Na razie wszystko chodzi ok. Temat zamykam. Pozdrawiam serdecznie.
|